Hallo p_k_becker, danke für das Foto der Regelung. Wenn ich es richtig verstanden habe, läuft die Heizkreispumpe zur Zeit ja normal, weil du auf dauernd Tagbetrieb geschaltet hast (Sonne/ Sonne). Das von dir beschriebene Verhalten setzt nur ein, wenn du auf Tagbetrieb mit Nachtabsenkung schaltest (Sonne/Mond) und dich auch in der Nachtabsenkung befindest? Die Heizkreispumpenlogikfunktion wurde durch den Dippschalter (7 nach oben) deaktiviert. Die Anlage errechnet sich dann anhand der eingestellten reduzierten Raumsoll-Temperatur (Drehknauf mit dem Mond, Stellung N steht für 14°C) ihre Kessel-/Vorlaufsoll-Temperatur. Prüfe bitte, ob eine Veränderung eintritt, wenn du die reduzierte Raumsoll-Temperatur erhöhst. Momentan kann auch ein elektronischer Defekt (der Reglerbox oder der Schalterleiterplatte) nicht ausgeschlossen werden. Ggf. sollten probeweise die Drehregler sowie die Dippschalter der Reglerbox auf und ab bewegt werden, um die Kontakte freizuschleifen. Beste Grüße °sr