Hallo Dieter_T,
ein Ausfall ist immer ärgerlich, kann jedoch auch durch Einflüsse hervorgerufen werden, die wir als Hersteller weder kontrollieren noch verantworten können.
Die Meldung F4 bedeutet, dass kein Flammensignal nach Ablauf der Sicherheitszeit erkannt wurde. Folgende Überprüfungen sind durchzuführen:
-Reinigungszustand der Brennkammer und des Abgaswärmetauschers
-Zustand des Brenners (Elektroden, Magnetventil, Düse, Flammrohr etc.)
-Einstellwerte (s. Richtwerte in der Serviceanleitung)
-Kondensatablauf (muss freigängig sein)
-Ölversorgung (Brenner ggf. probeweise aus dem Kanister laufen lassen)
-Ringspaltmessung (wenn die Anlage raumluftunabhängig betrieben wird)
Wenn dein Heizungsfachbetrieb Unterstützung benötigt, besteht auch die Möglichkeit, einen Serviceeinsatz von uns in Anspruch zu nehmen. Die Auftragsanforderung muss dann jedoch ebenfalls über deinen Fachbetrieb bei uns eingehen.
Beste Grüße °sr