Hallo MarHau, danke für die Daten. Der Vitodens 300 WB3 ist nicht vergleichbar mit neueren Vitodens 300-W Geräten (diese "W" Bezeichnung kam erst später). Nach meinen Informationen hast du eine menügeführte Bedieneinheit mit A, B, C, D- Tasten. Man kommt bei dieser Bedieneinheit in den Relaistest, wenn man folgende Tasten betätigt: -> "D" für die Anlage -> "C" für die Facheinstellung -> Code "B-C-C-B" eingeben -> Diagnose mit "A" auswählen -> Relaistest mit "A" auswählen Mit "A" oder "B" können nun die gewünschten Aktoren angesteuert werden. Wenn nun z.B. die Heizkreispumpe angesteuert wird, darf auch bloß diese laufen. Bei einem anderen Aktorenausgang darf diese nicht laufen, ansonsten hängt das Relais auf der Grundleiterplatte. Wenn dies so wäre, würde es auf einen Komplettaustausch der Anlage hinauslaufen, da die Grundleiterplatte LGM29 nicht mehr lieferbar ist. Alternativ lässt du die Platine von einer Fachfirma aufbereiten. Beste Grüße °sr