Hallo burlo,
die Störung F9 sagt aus, dass die Gebläsedrehzahl beim Brennerstart zu niedrig ist. Wenn das Gebläse hochläuft und ein Lagerschaden zu hören ist, muss das Gebläse getauscht werden. Läuft das Gebläse nicht hoch, muss geprüft werden, ob Spannung am Gebläse anliegt. Wenn Spannung anliegt, das Gebläse aber nicht läuft, ist das Gebläse defekt. Liegt kein Spannung an, müssen die Verbindungsleitung sowie die Steckkontakte auf Beschädigung geprüft werden. Es kann auch sein, dass das Relais auf der Regelung hängt und keine Spannung weitergibt. Da es sich um spannungsgeführte Bauteile handelt, ist meine Empfehlung, dass du dich direkt an deinen Heizungsfachbetrieb wendest.
Beste Grüße °sr