Hallo Josch2,
Man kann sich mit dieser Rechnung den durchschnittlichen Jahresverbrauch ermitteln.
Ist der durchschnittliche Ölverbrauch pro Jahr über mindestens 3 Jahre bekannt, kann dieser auch zur Kesselleistungsbestimmung herangezogen werden.
Es gibt eine Studie veröffentlicht, die auf recht einfache Weise den wahrscheinlichen Ölverbrauch einer Gebäudeheizung pro Jahr ermittelt. Aufgeteilt in 5 Klimazonen * ergeben sich folgende Faktoren:
Außentemperatur nach DIN 4701:
- 10°C à f = 172
- 12°C à f = 189,2
- 14°C à f = 206,4
- 16°C à f = 223,6
- 18°C à f = 240,8
Diese sind annähernd identisch mit der Isothermenkarte aus DIN 4701, Teil 2
f = Faktor, beinhaltet Umrechnung von kcal/h in kW
Somit kann die Kesselleistung (Q) auch aus dem Ölverbrauch abgeleitet werden:
Kesselleistung Qx (kW) = Jahresölverbrauch Ba : Faktor f
Beispiel:
Durchschnittlicher Ölverbrauch über 3 Jahre (gemittelt) Ba = 4 500 l/a,
(ehem. Klimazone II à - 15°C); jetzt - 12°C, keine Änderung der Heizgewohnheiten
Qx = Ba : f = 4500 : 189,2 = 23,8 KW
Es kommt auch viel auf dein Heizverhalten an. Wie sind die Temperaturen eingestellt (Raum-Soll, Heizkurve, Neigung)
Wie sind die Schaltzeiten eingestellt?
Stell am besten mal ein Bild von den letzten beiden Messprotokolle hier ein. Möglicherweise ist auch der Brenner falsch eingestellt.
freundliche Grüße Timo Brüssing