Moin @Stefan_L ! Danke erstmal für deinen Beitrag! >> Die Kesseltemperatur wird prinzipiell so geregelt, das die Solltemperatur nicht unterschritten wird. Hm, das ist im Servicemanual anders dargestellt. Da gibt es einmal "feste Schalthysterese" und dann noch die ERB Betriebsweisen Aber keine davon entspricht dem Verhalten, was die Anlage zeigt. Der Brenner wird bei ~Soll -2K eingeschaltet, aber dann läuft er hoch bis 55°C, völlig egal, ob der Sollwert und/oder der Wärmebedarf hoch oder niedrig ist (Heizbetrieb). So ein Betriebsverhalten ist mir fremd, und es führt auch dazu, dass die Einstellung der Heizkennlinie nicht nennenswert Einfluss auf die "Heizleistung" und damit die Raumtemperatur hat. Mit 55°C VL ist es einfach immer viel zu warm. Ich hatte schon überlegt, ob das eine 'Schutzfunktion' ist, damit der Gusskessel nicht rostet, aber es ist ja nun im Handbuch anders beschrieben, und 55°C VL wäre auch schon reichlich hoch als Kondensationsprevention. >> Warmwasserbereitung: Der Kessel wird auffällig heiß, Das passt schon. Die Herrschaften haben 55°C WW Soll eingestellt aus Angst vor Legionellen, und da kommen die 20K Überhöhung bei WW Ladung drauf. >> Wieso wird gegen 22:00 die Solltemperatur auf 0 °C abgesenkt und somit die Pumpe ausgeschaltet? Soweit ich erinnere, wird sowohl Heizphase als auch WW Bereitung um 22h abgestellt. Vielleicht denkt da die Steuerung, jetzt können Brenner und Pumpe erstmal Pause machen. Allerdings ist der Absenkbetrieb nicht auf Frostschutz, die HK Pumpe müsste also eigentlich weiter laufen. So ganz logisch ist mir das auch nicht. Im gleichen Moment wird aber die Zirku aktiviert, vielleicht hat das noch irgend nen Einfluss? (Zirku ohne WW Phase)... Wie gesagt - ich verstehe nicht, was die Steuerung da macht. Die Anlage ist aber nahezu neu (letztes Jahr installiert), und die Steuerung macht das, was sie macht, ja auch systematisch und reproduzierbar. Von einem Defekt gehe ich also erstmal nicht aus. Irgendwas ist da 'grundsätzlich falsch', aber was?!? Ich hatte ja gehofft, dass jemand sagt "Ja, das ist das Betriebsverhalten bei mit Pufferspeicher", dann wäre die Sache klar. Aber so muss ich wohl noch etwas weiter 'forschen', was aus der Ferne nicht ganz einfach ist... Grüsse! Phil
... Mehr anzeigen