So, hier nun die Bilder. Sekundärpumpe läuft. Ohne Frostschutzfunktion da die ja erst ab -7 Grad eingestellt ist. Das kuriose: nach den Bildern habe ich die Anlage komplett stromlos gemacht. Mal wieder. Danach lief die Sekundärpumpe zu 90%. Warum 90%? Ganz einfach: in den Einstellungen haben wir zu Testzwecken die Nennleistung auf 90% gestellt und die Minimalleistung auf 80%. Das nur um zu schauen, ob die Sekundärpumpe unterschiedlich läuft. Bei HW- und WW-Bereitung läuft die Sekundärpumpe jeweils auf 100%. Was ist los mit dem Ding? Gestern hatten wir 0 Grad und die Sekundärpumpe lief nicht. So wie es sein soll. Heute -1 Grad und sie läuft. Allerdings ja mit unterschiedlichen Drehzahlen. Wir können uns darauf keinen Reim machen. Fakt ist, wenn die Sekundärpumpe - außer zur Pufferbeheizung - läuft, entstehen unnötige Stromkosten und viel schlimmer, das erwärmte Wasser im Puffer kühlt auf dem Leitungsweg immer weiter aus. Die WP taktet daher öfter. Völliger unnötiger Blödsinn... In der Nacht war wieder eine harte Abschaltung drin. EEV ohne Fehlermeldung, dafür im Logbuch. Nach kurzer Zeit startete der Verdichter wieder und bereitete HW. (die Bilder sollten eigentlich chronologisch sein, gibt aber das Forum nicht her. Man sieht aber denke ich was gemeint ist)