Hallo Flo, ich habe, denke ich, die Ursache gefunden. Die kurzen Takte treten nur auf, wenn die Heizpausen länger als 2,5h sind. Anscheinend ist das eine Prüfroutine. Jetzt stellt sich nur die Frage ob es besser ist lange Heizpausen zu haben oder lieber 2-3 zusätzliche normale Takte mit normaler Laufzeit. Da ja auch der Verdichter bei dem Kurzen Takt auf 100% läuft. Des weiteren habe ich jetzt bei mir die Ein- und Ausschaltschwelle auf 1,5K gesetzt. Die Anlage läuft dann zwar immer noch über 6h-8h (bei um die 0 Grad) aber ich denke das ist ok, oder? Danke Gruß lufti22