@Triflo Zum Kompakt-Filter mit 300-Mikrometer-Maschenweite nochmal: Der Vorschlag zum Tausch bei mir kam von Viessmann auf Nachfrage dort durch meinen HB, nachdem trotz nicht erkennbaren Rückständen in beiden Filtern (ODU und Kompakt) der Volumenstrom stetig zurückging. Habe in 2025 bestimmt 10x den Kompaktfilter rückgespült und 2x den ODU-Filter ausgebaut, es war im ODU-Filter jeweils nur ganz geringfügiger Schmutz erkennbar, im Spülwasser des 100er Kompaktfilters sogar "nie nichts", auch nicht beim Probefiltern mit Filterpapier. Seit November 2025 läuft die Anlage nun problemlos mit dem 300er Kompaktfilter, der Volumenstrom ist seither noch nicht um 1 Liter gesunken. Habe ebenfalls eine Altanlage (ausschließlich mit Heizkörpern), die beim Wechsel von Gasheizung auf WP gründlich gespült wurde, von daher mache ich mir keine Sorge wegen des gröberen neuen Filters. Ausserdem kam ja der Vorschlag wie eingangs erwähnt von Viessmann selbst, einschließlich des neuen Filters!? Verständnisfrage: Der Kompaktfilter sitzt ja im Rücklauf der ODU zur IDU, dann müsste ja der im Kreislauf befindliche Schmutz zunächst den Filter der ODU sowie dort den Verflüssiger/Wärmetauscher passieren, bevor dieser überhaupt am Kompaktfilter ankommt? Oder liege ich hier falsch? Ja! Habe es kapiert inzwischen...
... Mehr anzeigen