Hatte ab der Installation im Herbst 2024 ein ähnliches Problem mit dem Volumenstrom: Nach rund 4 Wochen ab Start ging der VS von 1.900 l auf unter 900 l kontinuierlich zurück, bis die Anlage irgendwann mit Fehlermeldung zu fehlgeschlagenen Abtauvorgängen reagiert hat. Anschließend wurde vom HB das Filtersieb in der Ausseneinheit gereinigt und der Magnetitfilter rückgespült bzw. abgestreift. Filtersieb war leicht verschmutzt, lt. HB aber nichts dramatisches, beim Magnetitfilter war in der rückgespülten Heizflüssigkeit gar nichts an Fremdkörpern zu erkennen. Als Lösung wurde diskutiert, die Anlage nach Ende Heizsaison nochmals ausgiebig zu spülen (Altanlage aus 1990). Habe dann über die Heizperiode regelmäßig alle 10-14 Tage den Magnetitfilter rückgespült und so den Volumenstrom zwischen 1.500 l und 1.200 l gehalten, unterhalb von 1.200 l hätte sich ständig der Heizstab zugeschaltet, das wollte ich vermeiden. Während der ganzen Rückspülungen war nach wie vor NIE irgendetwas in der Flüssigkeit erkennbar, habe sogar mal mit einem Kaffeefilter getestet. Nun kommt das Beste: Im Spätherbst hat mein HB angerufen und gesagt, von Viessmann gäbe es einen geänderten Magnetitfilter mit gröberem Sieb, den würde er mir gerne im Rahmen des Servicevertrages einbauen. Gesagt, getan, Resultat: Volumenstrom seither über Wochen konstant bei knapp 1.600 l, ausser beim Abtauen kommt der Heizstab nicht mehr zum Einsatz.