Eine Sperre in der Übergangszeit über 143.4 ist natürlich nicht das was du vermutlich erreichen möchtest, da diese Recht hart eingreift und den Verdichter mitten im Betrieb "abwürgt". Gerade bei kleinen schaltabständen kann das dann problematisch werden. Als Alternative (und bei vorhandener externer Heizkreispumpe) würde ich probieren, diese abhängig von der Raumtemperatur zu schalten. Macht nur in der Übergangszeit Sinn. Ich habe die HK Pumpe über eine Schaltsteckdose angeschlossen und mein Raumthermostat aktiviert diese dann bei unterschreiten einer eingestellten Temperatur und natürlich Aus bei erreichen meiner Wunschtemperatur. Hier habe ich bewusst einen kleinen Abstand gewählt. Z.b. bei 20,2 Grad aus und bei 20 an. Dadurch schaltet sich die WP dann teilweise über eine Stunde ab. Energie spart das nicht sehr viel da beim einschalten die VL Temperatur schnell sinkt und von dem niedrigen Niveau aufgeheizt werden muss). Aber die Laufzeit wird verlängert und die Taktzahl reduziert.