hallo zusammen, 

inzwischen habe ich alle Thermostate durch vicare ersetzt . es passiert immer wieder dass ich die Meldung volumstrom zu gering erhalte. komisch hier gibt es definitiv ein Problem mit der Regelung.

wenn alle Zimmer die temperatur haben dar die Anlage auch keinen volumenstrom erzeugen. wann wird dieser Fehler denn endlich behoben.

 

Angeblich soll es hierzu ein update geben. ich sehe noch nichts . auch die Kommunikation vom Hersteller nicht nicht  wirklich gut.

 

wann gibt es denn hier eine Lösung.

 

vg thomas preibisch 

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo TP64,
wenn bei dir alle Thermostate abriegeln, ist eigentlich die Heizkurve zu hoch und wahrscheinlich auch der hydraulische Abgleich der Heizkörper nicht gut. Die Vicare-Thermostate sollen zwar einen automatischen hydraulischen Abgleich erreichen, aber dem sind ganz sicher Grenzen gesetzt. Besser wäre es, wenn die meisten Thermostate gar nicht eingreifen und nur Räume mit wechselnder Nutzungstemperatur oder Fremdwärmequellen dadurch beeinflusst werden.

Vielleicht löst aber auch das dein Problem:
Vicare App Android 3.30.0

ABR_0-1733915372703.png

 


Gruß
ABR

Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 120m²