Kabelbruch...

3 ANTWORTEN 3

Hallo FR11,

 

hier liegt ein Kommunikationsproblem zur Außeneinheit vor. Prüf einmal, ob die Sicherung drin ist. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Ja, die Sicherung ist drin.

Dann sollte einmal die Kommunikationsspannung zwischen Innen- und Außeneinheit geprüft werden. Mögliche Ursachen sind die Regelung der Außeneinheit, die AVI-Leiterplatte in der Inneneinheit oder ein Bruch in der Bus-Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außeneinheit. Setz dich für die Überprüfung am besten einmal direkt mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. 

 

Viele Grüße
Flo 