Hallo zusammen.

bei uns wurde eine vitocal 300 mit vitocell Speicher (auch Solar) von 2006 vor 3jahren getauscht.

es kam eine vitocal 343 ohne hz Puffer rein.nur so ein 50liter Teil was an der wand hängt.Sie taktet im Winter alle 7min .Soll das lange gut gehen ? Hat jemand einen Plan davon. Lg

9 ANTWORTEN 9

Hallo Hyrican,

 

was verstehst du unter Plan??

 

Das Takten kann verschiedene Ursachen haben.

-Vitocal 343 zu groß dimensioniert

-der 50l Puffer hat sicher ein Überströmventil - das könnte falsch eingestellt sein.

-Es sind nicht alle Heizkreise geöffnet und/oder die Raumthermostate drosseln den Durchfluss weil Heizkurve zu hoch.

-FBH nicht korrekt abgeglichen.

 

Hast du eine Datenaufzeichnung der Temperaturen und des Takten?

 

Du müsstest dich selbst etwas in die Materie einarbeiten oder jemanden beauftragen der WP optimiert.

 

VG 

Hallo Hyrican3,

 

qwert089 hat recht, dies kann viele verschiedene Ursachen haben. In der Regel liegt es daran, dass die Heizkennlinie noch nicht optimiert wurde. 

 

Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor. 


Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinien Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.


https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...

 

Viele Grüße
Flo

Danke 

Für die Optimierung sollte der Installateur da sein, ist er aber nicht.

Außendienst von VM war auch da ,seine Antwort (es ist doch warm drinnen).😡😡😡

Das der Verdichter seit knapp 3 Jahren 18700 Einschaltungen hat ist doch viel zu viel !

Es ist noch Garantie drauf doch der Installateur ist zu unfähig.

In meinen Augen fehlt der Puffer.

 

mfg 

Hi flo

 

müsste ich das Inbetriebnahme Protokoll haben ?

oder der Installateur?

 

mfg

Du kannst jetzt für die Optimierung deinen Fachbetrieb beauftragen, dieser wird es aber niemals so genau hinbekommen können wie du selbst. Denn die ideale Einstellung wird auch das Nutzungsverhalten beeinflusst. Ich empfehle dir, die Anlage so einzustellen, wie ich es dir empfohlen habe. 

 

Wenn ein Techniker von uns die Inbetriebnahme gemacht hat, dann hat dein Fachbetrieb von uns das Protokoll dazu bekommen. Dies aus dem Grund, weil er uns beauftragt hat.

 

Viele Grüße
Flo

sind die Einschaltungen normal?

Eine durchschnittliche Laufzeit von 7 Minuten ist zu gering. Die Frage ist, was du jetzt hier in der Community erwartest. Entweder setzt du die Tipps um, die du hier bekommst oder du wendest dich an deinen Fachbetrieb. Was genauer und schneller geht, ist in der Regel die Einstellung und das Vergleichen des jeweiligen Anlagenbetreibers. 

 

Viele Grüße
Flo

Kennst du die Max Heizlast deines Hauses?

bzw.  nach welchem KFW Standard es gebaut wurde und wie viele m² es hat.

 

Welche BWT 341 hat du da bekommen die 06,  08 oder 10?

 

Daraus könnte man ableiten ob die Maschine zu deinem Haus passt.

 

Wie viele m² FBH hat das Haus?

 

VG 

Wp hat 10kw

145m2 im Wohnhaus plus 30m2 im Nebengebäude über Wärmetauscher. Welches seit dem Umbau nicht mehr warm wird. Das Haus ist alt aber gut gedämmt.