Hallo zusammen,
ich beobachte seit geraumer Zeit dass der Wasserdruck bei der Warmwasserzubereitung stark an steigt.
Normal 3,5 bar nach Erwärmung ca. 6,5 bar ist das normal oder ist irgendetwas defekt.
Druckminderer ist vorhanden.
Sicherheitsventil löst aus und beginnt leicht zu tropfen ist auf 6bar eingestellt..
Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200.
Sind evtl. auf der Codierebene 1 irgendwelche falschen Parameter hinterlegt ?
Weiß nicht weiter.
Vielen Dank schon mal
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bonjour si c'est la pression de l'eau chaude qui augmente lors du chauffage pour moi c'est normal
Es kommt hier darauf an, welches Sicherheitsventil in der Speichersicherheitsgruppe verbaut ist. Ich vermute mal, dass es in deinem Fall mindestens 8 bar sind ?
Und ja, der WW-Druck steigt hier sehr hoch, da sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt. Flüssigkeiten wie Wasser lassen sich aber nicht zusammendrücken/komprimieren. Demzufolge steigt der Druck.
Man kann hier entweder ein durchflossenes Ausdehnungsgefäss oder aber ein Sicherheitsventil mit nur 4 bar verbauen. Beim MAG ist der Vorteil, dass das Ausdehnungswasser nicht in den Abfluss verschwindet.
Vermutlich klebt das Sicherheitsventil. Sonst könnte der Druck nicht auf 6,5 bar steigen.
Ich denke mal, um einen Ersatz für den Ventileinsatz kommst nicht drum rum. Wenn du das Ventil einfach nurentlastest, könnte es sein, dass es gar nicht mehr schliesst und ständig Tropfwasser austritt.
Dann entspricht das genau der gewollten Funktionsweise.
Für den Fall, dass es bei Betätigung eines Einhebelmischers kleinere Druckschläge gibt, den Einsatz auf 4 bar reduzieren.
Was sagst du dazu dass der Wasserdruck nachts bis auf 6 ansteigt ohne Warmwasserbereitung ??
danke dir !!!
Nun, offenbar ist im Hausanschluss kein Druckminderer vorhanden. Es wäre aber auch möglich, dass ein vorhandener Druckminderer defekt bzw. falsch eingestellt ist.
Und über Nacht kann der öffentliche Netzdruck schon ansteigen. Sind je wesentlich weniger Verbraucher. Ich denke hier nicht an die Kleinhaushalte, sondern eher an Grossbetriebe, auch Schichtbetriebe.
Hier in Radebeul haben wir schon Drücke bis zu 7,5 bar gesehen.
Bonjour si c'est la pression de l'eau chaude qui augmente lors du chauffage pour moi c'est normal
Hallo,
vielen Dank. Aber gleich 3 bar Erhöhung ?!
kommt mir viel vor ??
danke !!
Es kommt hier darauf an, welches Sicherheitsventil in der Speichersicherheitsgruppe verbaut ist. Ich vermute mal, dass es in deinem Fall mindestens 8 bar sind ?
Und ja, der WW-Druck steigt hier sehr hoch, da sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt. Flüssigkeiten wie Wasser lassen sich aber nicht zusammendrücken/komprimieren. Demzufolge steigt der Druck.
Man kann hier entweder ein durchflossenes Ausdehnungsgefäss oder aber ein Sicherheitsventil mit nur 4 bar verbauen. Beim MAG ist der Vorteil, dass das Ausdehnungswasser nicht in den Abfluss verschwindet.
Hallo Franky,
Sicherheitsventil ist 6bar, denkst des passt ??
danke
Vermutlich klebt das Sicherheitsventil. Sonst könnte der Druck nicht auf 6,5 bar steigen.
Ich denke mal, um einen Ersatz für den Ventileinsatz kommst nicht drum rum. Wenn du das Ventil einfach nurentlastest, könnte es sein, dass es gar nicht mehr schliesst und ständig Tropfwasser austritt.
Dann entspricht das genau der gewollten Funktionsweise.
Für den Fall, dass es bei Betätigung eines Einhebelmischers kleinere Druckschläge gibt, den Einsatz auf 4 bar reduzieren.
Was sagst du dazu dass der Wasserdruck nachts bis auf 6 ansteigt ohne Warmwasserbereitung ??
danke dir !!!
Nun, offenbar ist im Hausanschluss kein Druckminderer vorhanden. Es wäre aber auch möglich, dass ein vorhandener Druckminderer defekt bzw. falsch eingestellt ist.
Und über Nacht kann der öffentliche Netzdruck schon ansteigen. Sind je wesentlich weniger Verbraucher. Ich denke hier nicht an die Kleinhaushalte, sondern eher an Grossbetriebe, auch Schichtbetriebe.
Hier in Radebeul haben wir schon Drücke bis zu 7,5 bar gesehen.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |