Meine Einstellwerte sind für das Warmwasser Sollwert 48Grad Einschaltwert 3K Ausschaltwert0 K

1. Frage

Ab welcher Temperatur vom Warmwasser schaltet die Wärmepumpe ein?

2. Frage

Bei welcher Temperatur geht sie wieder aus?

3. Frage

Wie hoch darf die Höchsttemperatur für das Warmwasser sein bei diesen Einstellwerten?

 

Kann mir da Jemand mit Erfahrungswerten weiterhelfen?

 

Dank

MFG

Schneider Kurt

6 ANTWORTEN 6

Hallo @DieSchneiders 

 

Mit Ihren Einstellungen beginnt die Warmwasserspeicherung bei 45 °C (48-3) und endet bei 48 °C (48-0) Wassertemperatur im Speicher.

Die Temperatur des Brauchwassers kann sich dann durch den nachfolgenden Betrieb der Nachfüllpumpe erhöhen, wenn der Kompressor bereits abgeschaltet ist.

 

VG

Jo, ich hab's genau verdreht gelesen 🤣🤣🫣 ich lösche dann mal meinen Kommentar 😄

250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche

Vielen Dank für ihre Info,

ich denke im nachlauf sind 3grad schon viel,aber bei mir sind es bis 11grad das ist doch zuviel.!!??

MfG Schneider

Hallo @DieSchneiders 

 

Bei welcher Warmwassertemperatur schaltet sich der Kompressor ab?

 

VG

Hallo

Der Kompressor schaltet bei 63,8 ab ,da ist die Temperatur vom Warmwasser bei 58,8 und steigt im

Nachlauf auf 59 grad. Die eingestellte Temperatur ist 48 grad,da müsste der Kompressor doch absschalten????

MfG Schneider

Ja das ist deutlich zu hoch. Bei mir ist 50 Soll mit +0K und es wird ca. 2 Grad zu hoch geheizt. Irgendwas scheint bei euch nicht in Ordnung zu sein.

Oder habt ihr das Hygiene Programm aktiviert? Das solltet ihr mal kontrollieren.

250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche