Hallo,

ich habe eine Luftwasser-Wärmepumpe Vitocal 300-A AWO-AC 301.B11 mit einen Vitocell 100-V 300l und einen Vitocell 100-E 200l im Jahr 2017 in Betrieb genommen.

Im Haus vorhanden eine zentrale Wohnraumlüftung Vallox Lüftungsgerät 350 MV und eine PV-Anlage mit E3DC Batteriespeicher.

 

Meine Fragen:

Kann ich die Warmwasser-Wärmepumpen Vitocal 262-A bzw. Vitocal 262-A Typ T2W in die bestehende Wohnraumlüftung integrieren. Z.B. an die Abluftleitung installieren, damit die Abwärme aus dem Haus direkt in die Warmwasser-Wärmepumpe angesaugt wird?

 

Da schon Warmwasserspeicher vorhanden sind, macht es vermutlich mehr Sinn die Vitocal 262-A Typ T2W zu installieren. Wobei mehr Stromverbrauch.

 

Welche Empfehlung haben Sie? Vielen Dank.

3 ANTWORTEN 3

Hallo Dirk19,

 

es ist nicht möglich, die Vitocal 262-A in ein bestehendes Lüftungssystem zu integrieren.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo_Schneider,

herzlichen Dank für die schnelle Antwort.

Haben Sie Erfahrungen, ob sich eine Vitocal 262-A zu einer bestehenden Luftwasser-WP rechnet bzw. sinnvoll ist? Danke.

Grüße

Dirk

Meiner Meinung nach, reicht es aus, wenn du bereits ein Wärmepumpensystem für Heizbetrieb und Trinkwassererwärmung hast.

 

Viele Grüße
Flo 