Hallo , unsere Sekundärpumpe im  Ihnengerät fördert nur 0,54 m3/h heizwasser , laut unterlagen von der Anlage soll  wasservolumendurchflüss 1400 m3/h. Die pumpe macht keine Geruäsche , laut anzeige im displsy läuft sie 100%.

Kann die Pumpe defekt sein oder deutet feleicht an eine Verstopfung ....

Kann man pumpen -typ raussuchen....

Gruss

1 ANTWORT 1

Was für eine Vitocal 200S hast Du?

Guck dir nochmal genau die Einheiten an, 1400m³/h soll bestimmt 1400L/h heißen!?

Wenn die Pumpe auf 100% läuft, sind 0,54m³/h aber wirklich sehr wenig. 