abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wärmepumpe läuft sehr lange am Tag

Hallo,

wir haben eine Vitocal 200-A AWO-E-AC mit einem Pufferspeicher. Zur Zeit läuft die Wärmepumpe häufig über mehrere Stunden mit  etwa 1,5 KW.  Das sieht dann heute z.B.  so aus: 

RalphRoger_1-1734898953324.png

Man sieht, dass die Wärmepumpe wohl gegen 8:30 Warmwasser aufgeheizt hat und dann bis jetzt 21:00 mit etwa 1,5 KW durchgelaufen ist. Dabei werden immer so zwischen 30 und 40 Grad als Vorlauftemperatur angezeigt.  Die hohen Werte dazwischen sind Kochen und E-Auto und gegen 17:30 nochmal Warmwasser. Ist das normal? Seit dem 12.12 ist der Verdichter etwa 100 Stunden gelaufen. 

 

RalphRoger_3-1734899795893.png

 

 

Ich mache mir Sorgen, ob der Verdichter das lange durchhält. 

 

Beste Grüße

Ralph

 

 

 

 

2 ANTWORTEN 2

Genau so soll es sein. Schlecht für den Verdichter sind dagegen Neustarts durch zu häufiges Takten. Je länger die Phasen sind, desto besser.

Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 120m²

Das ist gut so, lieber läuft der Verdichter modulierend durch wie als wenn er durch die häufigen Starts sich immer wieder aufs neue fangen muss. 

Luft Wasser Wärmepumpen wollen konstante Laufzeiten. 

Dem Verdichter würde es schaden wenn er immer wieder von neu in Betrieb gehen muss (Schmierung..etc )

LG Daniel 

Top-Lösungsautoren