Hallo,
wir haben eine Vitocal 200-A AWO-E-AC mit einem Pufferspeicher. Zur Zeit läuft die Wärmepumpe häufig über mehrere Stunden mit etwa 1,5 KW. Das sieht dann heute z.B. so aus:
Man sieht, dass die Wärmepumpe wohl gegen 8:30 Warmwasser aufgeheizt hat und dann bis jetzt 21:00 mit etwa 1,5 KW durchgelaufen ist. Dabei werden immer so zwischen 30 und 40 Grad als Vorlauftemperatur angezeigt. Die hohen Werte dazwischen sind Kochen und E-Auto und gegen 17:30 nochmal Warmwasser. Ist das normal? Seit dem 12.12 ist der Verdichter etwa 100 Stunden gelaufen.
Ich mache mir Sorgen, ob der Verdichter das lange durchhält.
Beste Grüße
Ralph
Genau so soll es sein. Schlecht für den Verdichter sind dagegen Neustarts durch zu häufiges Takten. Je länger die Phasen sind, desto besser.