Wärmepumpe läuft sehr lange am Tag

Hallo,

wir haben eine Vitocal 200-A AWO-E-AC mit einem Pufferspeicher. Zur Zeit läuft die Wärmepumpe häufig über mehrere Stunden mit  etwa 1,5 KW.  Das sieht dann heute z.B.  so aus: 

RalphRoger_1-1734898953324.png

Man sieht, dass die Wärmepumpe wohl gegen 8:30 Warmwasser aufgeheizt hat und dann bis jetzt 21:00 mit etwa 1,5 KW durchgelaufen ist. Dabei werden immer so zwischen 30 und 40 Grad als Vorlauftemperatur angezeigt.  Die hohen Werte dazwischen sind Kochen und E-Auto und gegen 17:30 nochmal Warmwasser. Ist das normal? Seit dem 12.12 ist der Verdichter etwa 100 Stunden gelaufen. 

 

RalphRoger_3-1734899795893.png

 

 

Ich mache mir Sorgen, ob der Verdichter das lange durchhält. 

 

Beste Grüße

Ralph

 

 

 

 

1 ANTWORT 1

Genau so soll es sein. Schlecht für den Verdichter sind dagegen Neustarts durch zu häufiges Takten. Je länger die Phasen sind, desto besser.