Wärmepumpe Vitocal 200 Luftfeuchtigkeit

Guten Morgen 

in unserem Haus, Neubau 2019, liegt die Luftfeuchtigkeit bei 20%-30%. Kann man hier eine Luftbefeuchtung in der Wärmepumpe nachrüsten? Wenn ja bitte ungefähre Kosteneingabe und Modellnummer, danke.

 

vielen Dank 

Lisa Schoeni

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Bei deinem Vitovent 200-W H22S A300 kannst du den Enthalpiewärmetauscher mit der Bestellnummer ZK01797 einsetzen. Ein Angebot kann dir dein Fachbetrieb dazu erstellen. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Lisa, 

 

die Nachrüstung eines Luftbefeuchter sin einem Wärmepumpensystem oder einer Lüftungsanlage ist nicht möglich. Du kannst aber, falls bei eurer Anlage ein Lüftungssystem verbaut ist, eventuell einen Enthalpiewärmetauscher einbauen lassen. Teil mir dafür einfach die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke für die Antwort 

ja wir haben eine Lüftungsanlage.

 

Viessmann Vitocal 200 S

Seriennummer:

7745669901954116

 

was wären den die Kosten für diesen Wärmetauscher?

 

danke Luisa

 

8F224D43-93F1-42D3-B740-5EF3E73A855B.jpeg

Bei deinem Vitovent 200-W H22S A300 kannst du den Enthalpiewärmetauscher mit der Bestellnummer ZK01797 einsetzen. Ein Angebot kann dir dein Fachbetrieb dazu erstellen. 

 

Viele Grüße
Flo

Ok danke dann werden wir das weitergeben 