Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen warum im Kältekreis oben die 3 --- angezeigt werden?
Das kommt mir nicht typisch vor.
Manchmal stehen da Werte jedoch manchmal nicht.
Da müsste ja eigentlich der Wert vom Heißgassensor stehen richtig?
Liebe Grüße
Hallo Manni2023,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, anbei
Wir haben Eev Fehler und seit Sonntag Nacht läuft die Anlage gar nicht mehr.
Das heißt kaltes Haus und kaltes Wasser, leider warten wir seit gestern früh auf einen Anruf von Vissmann zur Terminvereinbarung.
Liebe Grüße
Danke, setz dich einmal direkt mit unserer Disposition in Verbindung. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Wähle bei der Bandansage die 3 und halte deine Auftragsnummer 201922491 bereit.
Viele Grüße
Flo
Danke das mache ich, so eben hab ich einen Terminvorschlag für den 28.04. Bekommen, das geht leider gar nicht, so lange können wir ja nicht im Kalten sitzen und noch viel schlimmer ohne warmes Wasser .
Hast du denn mitgeteilt, dass deine Anlage kalt ist?
Viele Grüße
Flo
Unser Heizungsbetrieb hat das gestern bei Vissmann beauftragt, er weiß das alles stillsteht.
Ein Angebot liegt ja schon vor, seit Ende März.
Lg
OK, stell mal folgendes ein:
7900:1
7902:1
7300:0
7303:12
6015:1
200E: Hier sind werkseitig 400 (40°C) eingestellt. Auf die Temperatur wird dann geheizt.
Stell das in der Codierebene 1 ein und mach anschließend nochmal ein Reset der Anlage (ausschalten, kurz warten und wieder einschalten).
Viele Grüße
Flo
Kurze Frage, wo soll ich das einstellen?
Und für was ist diese Einstellung?
Für den Notbetrieb. Das sollst du in der Codierebene 1 einstellen. Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menütaste für ca. 4 Sek. zeitgleich gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
OK, Versuche es.