abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

WP zu groß installiert.

Servus miteinander,  ich habe große Bedenken das mir mein Heizungsbauer eine viel zu große Anlage eingebaut hat. Hier mal ein paar Eckdateten von meinen Haus.

Bj 22, technisch und wärmegwdämmt auf den neuesten Stand,  sogar besser als vorgeben. 

Bungalow 95 qm davon sind 80qm beheizt (Fußbodenheizung).

Stromverbrauch ca. 4000 KW. Die WP hat bis jetzt eine laufleistung von 2267 Stunden und 15215 Verdichter Starts.

Diese WP ist verbaut, Vitocal 200-s AWB-E-AC 201. D16

Diese Werte schockieren mich, wenn ich andere WB Besitzer höre was die für Werte haben. Ich hoffe, dass ich mal eine klare Aussage von Profis zu erhalten( nicht mein Heizungsbauer). 

Schon mal vielen lieben Dank.

1 ANTWORT 1

95m² ? Und dir wurde tatsächlich eine D 16 eingebaut ? Eine 08 hätte hier genügt.

Die WP taktet sich zu Tode.