Habe bei der Erstinbetriebnahme trotz mehrfacher Nutzung des Entlüftungsprogrammes keinen Volumenstrom.
Anzeige ist jetzt F982 Trockenlauf Pumpe.
Die Pumpe läuft aber und es blinkt schnell die grüne LED.
Vorher war einige Zeit F998 Volumenstromsensor prüfen, dieser Fehler kommt jetzt aber nicht mehr.
Hat einer eine Idee zur Behebung?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
erstmal das Befüllprogramm ordnungsgemäß ausführen. Evtl. mit Spülpumpe.
Das Entlüftungsprogramm bekommt die Luft nicht aus den internen Puffer.
Mfg
Hallo,
erstmal das Befüllprogramm ordnungsgemäß ausführen. Evtl. mit Spülpumpe.
Das Entlüftungsprogramm bekommt die Luft nicht aus den internen Puffer.
Mfg
Zweite Möglichkeit wäre dass Vor- und Rücklauf des Kältekreises vertauscht wurde, war bei mir so.
Hallo,
der Kältekreis befindet sich ausschließlich im Aussenteil.
Bei vertauschten Vor- und Rücklaufleitungen ist eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme nicht möglich.
Mfg
Ja, gemeint habe ich die Primärkreispumpe. Fehlermeldung war Trockenlauf Primärkreispumpe
Bingo..., Anlage läuft!
War noch zu viel Luft im Puffer, hatte den zwischenzeitlich wegen Undichte entleert und nicht wieder ordentlich befüllt.