Vitotronic 200 WO1C bei Vitocal 200-a und Vitocaldens 222-F - Erweiterungssätze

Moin Viessmann-Team,

bei der Vitocal 200-A im Regelungszubehör gibt es den Erweiterungssatz 7441998 für Viessmann Mischer. Bei der Vitocaldens 222-F und im Regelungszubehör Vitotronic 200-WO1C sind die Erweiterungssätze, mit Viessmann Mischer ZK02940 und für die Wandmontage ZK02941aufgeführt.

Ist hier wirklich ein Unterschied? Können ZK02940 und ZK02941 wirklich nicht bei der Vitocal 200-A verwendet werden?

(Bei den Divicon Heizkreisverteilungen (Für WO1C) sind ÜBERALL die 7521285 und 7521286 in den Katalogen aufgeführt.)

MFG Thomas Timmermann

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Thomas,

 

ZK02940 bzw. ZK02941 kann genauso bei der 200-A verwendet werden, wie die einzelne Erweiterung 7441998. Der Unterschied ist, dass es sich einmal die einzelne Erweiterung handelt und bei den anderen einmal um ein Wandmontageset und einmal ein Mischermontageset.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Thomas,

 

ZK02940 bzw. ZK02941 kann genauso bei der 200-A verwendet werden, wie die einzelne Erweiterung 7441998. Der Unterschied ist, dass es sich einmal die einzelne Erweiterung handelt und bei den anderen einmal um ein Wandmontageset und einmal ein Mischermontageset.

 

Viele Grüße
Flo