wir haben eine Vitotronic mit Eisspeicher. Die letzte Woche war sehr kalt und wir hatten regelmäßig folgende Hinweismeldungen:
1) Fehler in der Kältekreisregelung (07) - Regelung des elektronischen Expansionsventils
2) Vorlauftemperatur primär (CB) - Min. Vorlauftemperatur Primärkreis (Soleeintritt) ist unterschritten
Mein Verständnis ist, dass beide Meldungen kein "Fehler" sind, sondern lediglich darauf hinweisen, dass die Außentemperatur so niedrig ist (ggf. auch Eisspeicher zu - Temperatur dort war -7 Grad lt. Anlagenübersicht), dass keine Heizenergie über das System gewonnen werden kann. Ist diese Verständnis korrekt?
(Einmal Fehlermeldung für WW, einmal für Heizung)
Ich hätte nun erwartet, dass der elektrische Heizstab "einspringt" und die notwendige Heizenergie dann über elektrisches Heizen bereitstellt - dies scheint aber nur in gewissem Umfang zu erfolgen (wir haben ein 2-Parteien-Haus und vor allem die Nachbar, die es gern etwas wärmer haben, beklagen sich, dass es nicht richtig warm wird). Gibt es hier einen "Maximalwert" der über den Heizstab erreicht werden kann?
Ich habe mir die Parameter der Elektrischen Heizung angesehen und konnte nichts "ungewöhnliches" (aus meiner Laien-Sicht) feststellen:
- Parameter 7900 steht auf 1
- Parameter 7902 steht auf 1
- Parameter 7907 steht auf 3
- Parameter 790B steht auf 500
Vielen Dank im Voraus für eine Einschätzung, ob alles "korrekt" läuft bei uns bzw. ob es Limitierungen gibt.
Danke und Grüße
Kettcarfahrer
Hallo Kettcarfahrer,
für den Heizbetrieb ist die maximale Stufe des Durchlauferhitzers freigegeben (7907:3) = 9kW Heizleistung des Durchlauferhitzers. Wie hoch ist denn die Heizleistung der Wärmepumpe?