abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitotronic 200-Codierebene

Hallo zusammen, hallo Flo,

ich habe eine Vitocal mit NC, eine Vitovent 200-W und die Vitotronic 200.

 

nach dem Wechseln der Filter und Rückstellung der Filter auf "gewechselt" hat die Vitotronic einige

seltsame Abfragen gehabt:

Es wurde gefragt, ob der Sekundärkreislauf befüllt ist, außerdem Zusatzheizung Heizstab.

Die Lüftung wurde nicht mehr angezeigt und die Kühlung wird wohl auch nicht mehr erkannt.

Wahrscheinlich ist in der Codierebene was zurückgestellt.

Wie bekomme ich die alten Codiereinstellungen wie sie vorher wahrscheinlich waren?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Flo,

Anlage läuft wieder,

Lüftungs-Codierebene auf 3 gestellt

und Codierebene für NC-Box auf NC-Box mit Mischer gestellt.

Da war ich nicht sicher ob mit oder ohne Mischer, der Installateur wußte es auch nicht.

Zeiteinstellungen in Vicare-App waren auch weg.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Haool K-W,

 

es klingt so, als wäre die gesamte Einstellung zurückgesetzt wurden. Das beste ist, wenn du dich diesbezüglich einmal an deinen Fachbetrieb wendest, damit dieser die Einstellung wie zur Inbetriebnahme wieder herstellt und anschließend eine Funktionsprüfung vornimmt. 

 

Viele Grüße
Flo

danke für die schnelle Reaktion,

hoffentlich bekommt der das hin, weil die Einstellungen damals ein pfiffiger von Viessmann gemacht hat

Hallo Flo,

Anlage läuft wieder,

Lüftungs-Codierebene auf 3 gestellt

und Codierebene für NC-Box auf NC-Box mit Mischer gestellt.

Da war ich nicht sicher ob mit oder ohne Mischer, der Installateur wußte es auch nicht.

Zeiteinstellungen in Vicare-App waren auch weg.

Top-Lösungsautoren