Hallo 

Habe eine Vitocall333-g 7956898101288125

geht auf Störung Niederdruck D3 und Kältekreis 07

Habe jetzt auf Notbetrieb umgestellt 

Parameter 5012 auf 0

die Parameter für den Heizstab stehen auf 1 und die heizen für warmwasser und heizen mit Elektro ist aktiviert aber leider bleibt alles kalt?

was mache ich da falsch ?

Viessmann Techniker soll erst Ende März kommen.

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Maca,

 

funktioniert der Notbetrieb mittlerweile?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo

 

Ja es war der Reset Schalter vom Heizstab der ausgelöst hatte.