Hallo,
meine WP fährt nicht mehr hoch. Sie geht als an, danach geht sie wieder in den Leerlauf. Sie ist als Umluft mit Luftaustritt nach außen angeschlossen.
Habe nur 35Grad
Hallo etronik78,
setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser die Anlage vor Ort überprüft. Wenn er keinen Kältetechniker hat, soll er sich diesbezüglich mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen und einen Serviceeinsatz beauftragen.
Viele Grüße
Flo
Diese kommen nicht. haben angeblich den Werkskundendienst angefordert. Können wir mal tel? Kann es sein, dass die Anlage weniger bringt, wenn ein 110 Abluftrohr angeschlossen ist?
Eine telefonische Beratung ist hier nicht möglich.
DN 110 ist für die Anlage definitiv zu gering. Setz dich hier mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser dies korrekt umsetzt. Wir bieten Adapter mit den Größen DN 160 und DN 180 an.
Viele Grüße
Flo