Hallo zusammen,
wie bekomm ich bei meiner VITOCAL 222-S die Estrichtrocknung aus und sie wieder in den Normalbetrieb ?
Vorab vielen Dank für die Hilfe
Gruß
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Thorsten11,
du musst dafür die Estrichtrocknung in der Codierung deaktivieren.
OK & Menü gleichzeitig für 4s gedrückt halten, damit sich die Serviceebene öffnet.
Codierung 1 auswählen >> Interne Hydraulik >> Parameter 7303:0 stellen.
Grüße
Marcel
Nach dem Deaktivieren geht die Anlage wieder ganz normal in den Regelbetrieb.
Hallo Thorsten11,
du musst dafür die Estrichtrocknung in der Codierung deaktivieren.
OK & Menü gleichzeitig für 4s gedrückt halten, damit sich die Serviceebene öffnet.
Codierung 1 auswählen >> Interne Hydraulik >> Parameter 7303:0 stellen.
Grüße
Marcel
Vielen Dank für die Antwort.
Und dann nimmt die Heizung wieder ganz normal den Betrieb auf ? Oder muss ich noch irgendwelche Paramater umstellen ?
Nach dem Deaktivieren geht die Anlage wieder ganz normal in den Regelbetrieb.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 |