Warnung ⚠️ D6 . Erstmal Hallo in die Runde . Folgende schritte habe ich gemacht und ich bin bis jetzt nicht weitergekommen.
Strömungswächter demontiert und gereinigt.
Strömungswächter erneuert .
Pumpe geprüft
Anlage entlüftet.
Platine MB 761 getauscht .
Die Anlage zeigt sobald ich über Warmwasser eine Anforderung stelle wieder Warnung ⚠️ D6
Hat irgendwer noch eine Idee. 💡
Ich hoffe auf Schwarmintelligenz . Im Elektroschaltplan ist zu erkennen das es ein einfacher Öffner , Schließ Kontakt ist .
Hallo,
schaltet das 3 Wege Ventil vollständig in Richtung WW?
Das hat normalerweise für Tests auch eine Handbetätigung.
VG
Ja tut es . Hatte ich vergessen zu erwähnen
hast du mit einem Mulitmeter geprüft ob der Strömungswächter bei Start der WW Bereitung durchschaltet?