abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocaldens 222f

Warnung ⚠️ D6 . Erstmal Hallo in die Runde . Folgende schritte habe ich gemacht und ich bin bis jetzt nicht weitergekommen. 
Strömungswächter demontiert und gereinigt.

Strömungswächter erneuert . 
Pumpe geprüft 

Anlage entlüftet. 
Platine MB 761 getauscht . 
Die Anlage zeigt sobald ich über Warmwasser eine Anforderung stelle wieder Warnung ⚠️ D6 

Hat irgendwer noch eine Idee. 💡 
Ich hoffe auf Schwarmintelligenz . Im Elektroschaltplan ist zu erkennen das es ein einfacher Öffner , Schließ Kontakt ist . 

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

schaltet das 3 Wege Ventil vollständig in Richtung WW?

Das hat normalerweise für Tests auch eine Handbetätigung.

 

VG 

Ja tut es . Hatte ich vergessen zu erwähnen 

hast du mit einem Mulitmeter geprüft ob der Strömungswächter bei Start der WW Bereitung durchschaltet?

Top-Lösungsautoren