abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocaldens 222

Hallo Zusammen, wir haben vor zwei Jahren von einem netten Techniker von Viessmann in der Technikereben folgendes hinterlegen lassen ab 5 Grad bis - xx soll nur Gas gehen, darüber mit Strom und PV Strom heizen. Gestern wurde an unserer Heizung ein Umschaltventil ausgewechselt vom Fachbetrieb (gelistet bei Euch) und die Heizung war eine Stunde ohne Strom, jetzt haben wir das Problem das die Heizung bei 11 Grad mit Gas heizt. Kann es sein das die Einstellung gelöscht wurde? wie kann ich das wieder hinterlegen lassen ohne großen Aufwand? Danke Susan

8 ANTWORTEN 8

Hallo Hutsche, 

 

teil mir bitte einmal mit, wie die Parameter unter "Externer Wärmeerzeuger" eingestellt sind. Du findest die Gruppe in der Codierebene 1 und gelangst dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, Danke für Deine Meldung, habe ich eben gemacht, Cordierebene 1, externer Wärmeerzeuger gibt es nicht, als Punkt bei der Anlage. Was kann ich noch tun? Ich glaube bei der Einstellung war der Techniker auf Cordierebene 2 wo der Code eingegeben werden muss. Viele Grüße Hutsche

 

Sorry, bei der Vitocaldens heißt die Gruppe "Brennwertmodul". 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, habe Dir ein Bild angehangen. Viele Grüße Hutsche

20250602_082543.jpg

Danke, teil mir bitte einmal mit, wie alle in der Gruppe "Brennwertmodul" vorhandenen Parameter eingestellt sind. 

 

Viele Grüße
Flo

20250603_183728.jpg

20250603_183722.jpg

  

20250603_183719.jpg

20250603_183657.jpg

20250603_183713.jpg

20250603_183710.jpg

20250603_183707.jpg

20250603_183700.jpg

20250603_183704.jpg

  

20250603_183716.jpg

20250603_183654.jpg

20250603_183639.jpg

20250603_183657.jpg

20250603_183650.jpg

  

20250603_183635.jpg

20250603_183647.jpg

  

20250603_183725.jpg
20250603_183602.jpg
20250603_183554.jpg
20250603_183619.jpg
20250603_183628.jpg
20250603_183614.jpg
20250603_183609.jpg
20250603_183623.jpg
20250603_183654.jpg
20250603_183639.jpg

Danke, die Anlage ist so eingestellt, dass nur der externe Wärmeerzeuger heizt, wenn das Langzeitmittel der Außentemperatur 5 °C unterschreitet. Bei einem Unterschreiten von 20 °C darf der externe Wärmeerzeuger bei Bedarf mit eingeschaltet werden. Wenn eine klare Grenze gewünscht ist, muss der Parameter 7B0E auf 1 und der Parameter 7B02 auf 50 (5 °C) gesetzt werden.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, super, Danke fürs drauf schauen, sorry für die vielen Bilder, dann werde ich das anpassen. Danke für die schnelle Hilfe . Viele Grüße Hutsche

 

Top-Lösungsautoren