Vitocaldens 222-F Wärmepumpe geeignet für spez. Heizstromtarif mit täglichen Stromunterbrechungen?

Ich habe das Angebot meines Energierversorgers einen kostengünstigen Stromtarif (seperater Zähler) für die Wärmepumpe (Vitocaldens 222-F , HAWB-M.222.A.26) zu erhalten. Bedingung ist allerdings, dass das EVU bis zu 3mal täglich für je 1 Stunde die Stromversorgung unterbrechen kann.

Ist die Anlage überhaupt in der Lage mit einer solchen Unterbrechnung umzugehen. Laienhaft gefragt, was passiert wenn eigentlich aufgrund der anlagenspezifischen Optimierung die Wärmepumpe eingesetzt werden soll und es liegt kein Strom an ? Die Heizanlage hängt am Allgemeinzähler, nur die Wärmepumpe an dem speziellen NT-Zähler.

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Diese EVU Sperre ist bei JEDER Wärmepumpe berücksichtigt.

Allerdings sollte man diese fehlenden 3 h  bei der Dimensionierung berücksichtigen.    Sowohl im Heiz als auch im Warmwasserbetrieb.

 

Es bleibt zu hoffen, daß dieser vollkommene Nonses einer EVU Sperre bald stirbt.    Nicht ein Energieversorger kann einen plausiblen Grund nennen.   Eine lastabhängige  Abschaltung ist es nicht, da die EVU Sperre stets zu fest vorgegebener Uhrzeit erfolgt.

Wenn sich Smart Grid  überall etabliert  dürfte sinnvollere Lösungen kommen

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Richtermühle,

dafür gibt es an der Wärmepumpe einen eigenen Sperrkontakt. Sobald dieser vom EVU angesteuert wird, schaltet sich die Wärmepumpe ab und auch nicht wieder ein. Als Hinweis erscheint dann die Meldung C5.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Diese EVU Sperre ist bei JEDER Wärmepumpe berücksichtigt.

Allerdings sollte man diese fehlenden 3 h  bei der Dimensionierung berücksichtigen.    Sowohl im Heiz als auch im Warmwasserbetrieb.

 

Es bleibt zu hoffen, daß dieser vollkommene Nonses einer EVU Sperre bald stirbt.    Nicht ein Energieversorger kann einen plausiblen Grund nennen.   Eine lastabhängige  Abschaltung ist es nicht, da die EVU Sperre stets zu fest vorgegebener Uhrzeit erfolgt.

Wenn sich Smart Grid  überall etabliert  dürfte sinnvollere Lösungen kommen

 

Hallo Richtermühle,

dafür gibt es an der Wärmepumpe einen eigenen Sperrkontakt. Sobald dieser vom EVU angesteuert wird, schaltet sich die Wärmepumpe ab und auch nicht wieder ein. Als Hinweis erscheint dann die Meldung C5.