Habe seit Februar den Gas-Wärmepumpe Hybrid Vitocaldens 222-F. Das Außendmodul ist außen an der Hauswand befestigt. Nun produziert dieses Modul einiges mehr an Kondenswasser, als vermutet. Das können über 20 l in 24 Std. sein. Da das Kondenswasser "unkontrolliert" aus den Löchern im Bodenblech in die Erde fließt, wird der Bereich darunter und damit direkt an der Kellermauer feucht und feuchter. Das möchte ich unbedingt verhindern und suche eine Möglichkeit, dass Kondenswasser zu sammeln und über ein Rohr abzuleiten.
Wie ich gelesen habe empfiehlt Viessmann das Kondenswasser über ein Kiesbett unter der Anlage einfach versickern zu lassen. Das ist keine vernünftige Lösung! Wie haben andere dieses Problem gelöst?
Und hier noch eine Bitte an die Viessmänner: Macht Euch hierzu mal Gedanken und bietet eine vernünftige Lösung an. Vielen Dank!
Hallo Hans,
du könntest schon eine Kondensatwanne unten an die Konsole der WP montieren. --> Google "kondensatwanne wärmepumpe"
Dann musst du aber für eine Begleitheizung dieser Wanne und des Ablaufrohrs sorgen.
Sonst wächst dir im Winter das Eis von der Wanne bis in das Gehäuse der WP.
Hast du aktuell Kies unter der WP?? Der sollt das Spritzen eigentlich weitgehend verhindern.
Im Erdreich unter der WP ist an der Hauswand hoffentlich eine Noppenfolie angebracht.
VG Michael
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |