abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal Fehler 0A

Guten Tag, 

ich bekomme permanent den Fehler 0A Ausseneinheit. 
Auch wenn ich den Verdichter ausschalte um nur mit Elektro zu Heizen/Warmwasser zu machen. 
Kann mir jemand helfen?

IMG_0666.png

IMG_0663.jpeg

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo Bob3, 

 

bei deiner Anlage ist die Gleichspannung am Inverter außerhalb der Toleranz. Hier muss die Netzspannung an den Netzanschlussklemmen gemessen werden. Sollte die Netzspannung zu hoch sein, muss die Spannungsversorgung unterbrochen werden und die Ursache in Absprache mit dem Energieversorgungsunternehmen geklärt werden. Ist die Netzspannung innerhalb des Spannungsbereichs, muss die Hauptleiterplatte der Außeneinheit ausgetauscht werden. Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. 

 

Für den Notbetrieb solltest du folgende Parameter einstellen:

 

7900:1

7902:1

6015:1

7300:0

7303:12

200E. (werkseitig 400 = 40°C) auf die Maximaltemperatur des Heizkreises wird aufgeheizt

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank für die schnelle Antwort. 

die Parameter für den Notbetrieb gebe ich in der Codierebene1 ein?

 

Grüße

Top-Lösungsautoren