Hallo
meine WP Vitocal-350 S macht Probleme:
1. wenn die eingestellte Temperatur "min T.Primäe Ein " erreicht wird z.b. Jetzt 0 Grad
dann läuft Stundenlang der Ventilator die WP schaltet dann nicht ein ( ist ja Richtig) aber der Externe Wärmeerzeuger ( Ölofen) bekommt auch kein Startsignal.
2. wenn nur das Warmwasser erhizt werden soll bekommt der Ext. WE (Ölofen ) kein Signal
erst wenn der Vorlauf abgekühlt ist kommt ein Signal von der WP
dann wird auch gleich alles (Heizung Wasser u.Puffer)auf 60 Grad aufgeheizt. ( sind aber nur 50 Grad eingestellt)
hab schon alles Resettet und neu eingegeben > hat nicht1s gebracht.
Kann wer helfen?
Gruß Hastreiter Alfred
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo HA350,
sind alle genannten Bedingungen erfüllt und der ext. Wärmeerzeuger schaltet nicht zu, kann ein Defekt des Reglers (CD70) vorhanden sein.
Ich würde dir aber empfehlen, die Anlage nochmals durch einen Heizungsfachbetrieb prüfen zu lassen.
Beste Grüße °fl
Hallo HA350,
sind alle genannten Bedingungen erfüllt und der ext. Wärmeerzeuger schaltet nicht zu, kann ein Defekt des Reglers (CD70) vorhanden sein.
Ich würde dir aber empfehlen, die Anlage nochmals durch einen Heizungsfachbetrieb prüfen zu lassen.
Beste Grüße °fl