Hallo,
ich betreibe seit 2007 eine Sole/Wasser-Wärmpumpe Vitocal 343 (6,1kW, integrierter 250l-WW-Speicher, 1 Heizkreis). Die Anlage lief seither einwandfrei und sehr effizient.
Seit einigen Tagen steigt der Druck im Heizkreis sehr kontinuierlich um etwa 0,1bar / Tag an (auf mittlerweile 2bar). Die Entnahme von 1,5l Wasser reduziert ihn wieder entsprechend. Es findet kein Heizbetrieb statt (HK-Temp konstant 22,5 Grad), nur 2 WW-Ladungen pro Tag. Die HK-Umwälzpumpe läuft jedoch ständig (konzeptgemäß bei ca. 15Grad Außentemperatur).
Das Ausgleichsgefäß ist korrekt eingestellt, hatte aber von Anfang an nur 1,2bar Vordruck (kann also nicht gegen 2 bar 'schieben')
Wie kommt das zusätzliche Wasser in den Heizkreis (Wärmetauscher, WW-Speicher) ?
Es gibt keinen Pufferspeicher. Ein 3-Wege-Ventil regelt die verschiedenen Temperaturen von WW und HK. Lt. Anzeige arbeitet es richtig, auch die Temperaturen von HK und WW-Speicher sind genau wie sie sein sollten.
Bin für jede Idee dankbar.
Gruß Marksky
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo marksky,
wie @Franky bereits korrekt angemerkt hat, ist eine Undichtigkeit des Speichers eigentlich die einzige mögliche Ursache.
Du solltest den Speicher auf jeden Fall mal durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen.
Beste Grüße °be
Es wäre durchaus möglich, dass die Heizschlange des WW-Speichers ein winziges Loch hat, durch welches sich der Wasserdruck langsam in das Heizsystem durcharbeitet.
Ist auch so ziemlich die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, wenn der Druck auf Heizungsseite kontinuierlich ansteigt.
Hallo marksky,
wie @Franky bereits korrekt angemerkt hat, ist eine Undichtigkeit des Speichers eigentlich die einzige mögliche Ursache.
Du solltest den Speicher auf jeden Fall mal durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen.
Beste Grüße °be
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |