Sehr geehrte Damen und Herren,

 

wie es vor 3 Tagen zum ersten Mal in diesem Jahr an -10 °C ging erschien der Fehler A9. Welche Details können der Meldehistorie entnommen werden? Kann ich irgendwo Hinweise zur Interpretation der Zahlen in der Meldehistorie finden?

20190126_163107-1.jpg
4 ANTWORTEN 4

Hallo Mistele,

aufgrund der aufgelaufenen Meldungen ist es schwierig, eine genaue Diagnose zu stellen. Es kann sein, dass es hierbei zu Problemen während der Abtauung kam. Ist dir vielleicht aufgefallen, dass deine Wärmepumpe stark vereist war oder gab es andere Hinweise auf Funktionsprobleme?

Viele Grüße °fl

Lieber Flo,
Auffällig war nichts, Vereisung konnte nicht festgestellt werden.
Jetzt kommt die Störung: Schutzeinrichtung Primär CA
und der Fi steigt aus. Mache ich die Sicherungen der 3 Phasen des Kompressors raus, bleibt der Fi drin.

Schöne Grüße

Bodo

Lieber Flo,

hast du mir eine Idee, was die Meldung genau bedeutet, bzw. was defekt ist?

Vielen Dank und schöne Grüße
Bodo

CA lässt bei deiner Anlage auf einen blockierten Ventilator schließend. Da auch der Fi auslöst, empfehle ich dir, deine Anlage in jedem Fall durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Bei Bedarf kann er dafür auch gerne einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes mit beauftragen.

Viele Grüße °fl