Hallo Flo, jetzt hatte ich mehr Zeit und war mal länger an der Maschine gestenden. Normnaler Heizbetrieb geht stabil, ohne Störung und Einschränkungen. Sobald die Anlage aber auf Heizwasser umstellt gibt es ein Problem. Wenn die Wassertemp. einen Maschinenstart versucht, schaltet die Sekundärpumpe nicht ein, obwohl im Anlagenschema in der Steuerung die Animation dreht. Der primär Lüfter dreht auch eine Zeit lang, die WP schaltet aber nicht ein. Sobald ich die Steuerung auf Ausschaltebetrieb stelle geht die Sec. Pumpe an, in den Nachlauf. WP bleibt aus. Kommt danach eine Anforderung zum Heizbetreib, geht alles prima, wie es soll. Kommt während des Heizbetriebs eine Anforderung zum Heißwasser, dann geht die sec.Pumpe aus, die WP läuft aber weiter, bis sie wegen Überhitzung in Störung geht. Jetzt habe ich die Ventile zur Umstellung der Hydaulik in den Heißwasser-Betrieb abgeklemmt, falls dort eine Stromüberlast den sec.Pumpenbetrieb unterbindet, aber ohne Erfolg. Ist da die Steuerung einfach defekt? Ein zu hoher interner Strom für die Ventilsteuerung? Oder gibt es noch etwas Anderes, was mit dem Heißwasser-Betrieb umschaltet?