Hallo,

meine Luft Wasser Wärmepumpe Vitocal 300-A springt im Heizbetrieb nicht mehr an.

(Anbei das Video von der Anlage)

Ein Fehler bringt die Anlage nicht.

Das trennen vom Strom brachte auch kein Erfolg.

 

Wo liegt der Fehler?

 

 

 

 

 

https://c.gmx.net/@329166786324863979/FLS6gau6QfCkpF3vOptGjg

1 ANTWORT 1

Hallo @MD79 

 

Der Defekt liegt an der EEV-Reglerplatine, sie muss ausgetauscht werden.

 

VG