Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 333-G (Typ BWT 331.C06) installiert. Ich hätte eine Frage zum Anlaufverhalten des Verdichters: Ist ein Sanftanlasser verbaut? Dazu kann ich in den verfügbaren Unterlagen nichts konkretes finden. Seriennummer: 7956898101016124 Hintergrund meiner Anfrage: Ich plane eine Notstromversorgung über einen Dieselgenerator für den Fall eines Netzausfalls und möchte den Generator passend zum tatsächlichen Anlaufstrom des Verdichters dimensionieren. Im öffentlich verfügbaren Datenblatt zum BWT 331.C06 finde ich folgende Werte: Anlaufstrom Verdichter < 5 A, Anlaufstrom bei blockiertem Rotor 9 A, Nennstrom Verdichter 9,0 A (jeweils ohne Angabe eines Sanftanlassers). Das würde bei 400 V einer Anlauf-Scheinleistung von rechnerisch nur ca. 6,2 kVA entsprechen. Dazu hätte ich folgende Fragen: Können Sie die Typbezeichnung BWT 331.C06 für unsere Anlage bestätigen und mir mitteilen, ob die oben genannten Datenblattwerte (< 5 A Anlaufstrom, 9 A bei blockiertem Rotor, 9,0 A Nennstrom) für genau dieses Gerät zutreffend und aktuell sind? Ist serienmäßig bereits ein Sanftanlasser verbaut oder können die Werte über eine Nachrüstung weiter reduziert werden? Im Viessmann-Kundenforum wurde für ein verwandtes Erdwärmepumpenmodell (Vitocal 200-G, BWC 201.B13) ein werksseitiges Sanftanlasser-Zubehör mit der Bestellnummer 7828824 genannt – gibt es ein vergleichbares Zubehörteil für die 333-G-Baureihe? Vielen Dank im Voraus!