Hallo Karl ( @Kalle999 ), wie bekommst du die Abtauvorgänge mit? Ich schreibe alle 120sec den Wert von heating.outdoor.defrosting weg. Dieser ist seit Beginn des Monitoring ohne Ausnahme immer "false". Nun habe ich noch ein zusätzliches Tracking eingebaut. Selbst wenn der Timestamp des defrosting-Wertes neu geschrieben wird (nach fast 3,5h!) war er ebenfalls wieder "false"... Ich würde gerne den Abtau-Zeitpunkt mitkriegen. Dann könnte ich auch sehen, wie sich der WP-Verbrauch und die Rücklauftemperatur verhalten... Danke und lg, Michael FEATURE | TIMESTAMP | DEVIATION* | VALUE -----------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+------ heating.sensors.temperature.return | 2026-11-18T13:46:51.482Z | 190s | 25.8 heating.inverters.0.sensors.power.output | 2026-11-18T13:46:06.467Z | 235s | 0 heating.outdoor.defrosting | 2026-11-18T10:24:09.002Z | 12353s | False ------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------+------ 2026-11-18 14:52:01,543 [INFO] defrosting CHANGE ts: 2026-11-18T10:24:09.002Z -> 2026-11-18T13:50:17.669Z value: False -> False seen at: 2026-11-18T13:52:01+00:00 *Deviation zeigt die Differenz vom Zeitstempel des Datensatzes zum Abfragezeitpunkt in Sekunden an.