Hallo zusammen,
meine Wärmepumpe geht seit heue Morgen immer wieder in den Fehlerzustand A9. In der Fehlerhistorie sieht man, dass bevor der Fehler A9 kommt, in 5-10 minütigem Abstand die Meldung "I07 Meldung EEV" ausgelöst wird. Nach Aus- und wieder Einschalten, läuft die Wärmepumpe wieder - geht aber nach 30 -90min wieder in den Fehlerzustand.
Im Diagnosemodul wird die Err/Msg: 00000200 angezeigt
Wenn ich das richtig interpretiert habe bedeutet das: "Freigabe für Dampfeinspritzung mit EVI-Regelkreis über KM-BUS erhalten".
Kann mir jemand hierbei weiterhelfen, was das nun bedeutet und was ich tun muss, dass meine Wärmepumpe wieder dauerhaft läuft?
Danke und Gruß
Thomas
Hallo Thomas124,
der ErrCode 200 steht für Regelhochdruck, sprich, deine Maschine bekommt die produzierte Wärme nicht abgefahren.
Hier muss der Umlauf des Systems geprüft werden.
Grüße
Marcel
Hallo Marcel,
vielen Dank für deinen Tipp. Der war richtig. Die Umwälzpumpe war defekt. Wir haben nun eine neue Pumpe eingebaut und die Wärmepumpe läuft wieder 🙂
Gruß und schönen Abend
Thomas
Hi Marcel, can you please help me out, i have error message 00000400 on my 300G (i07 EEV / A9)
Guten morgen,
Thank so much for your replay Divance. Sorry to write in English, hope its ok. I can understand and read German answer.
Any clue what might be wrong whit my system? It sounds like the circulation pump runs, I suspect the EEV to be bad
The brine and secondary side has been filled upp.
Hello @Dextrocell
To check the operation of the expansion valve, it seems that it is not closing, which is why we are not achieving overheating on the suction side of the compressor.
VG
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 13 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 |