Hallo zusammen
ich wollte heute das Einmalladen des WW Speichers aktivieren mit der VicareApp. ich kann es aktivieren und das Handsymbol erscheint im WW Fenster der App. leider startet die Heizung nicht direkt sondern erst mit ca 2-3h Verzögerung.
WW Temp 49° WW Setpoint=57° WW Setpoint 2= 60° (Wird bei Einmalladung als soll Temp angezeigt
Wie kann das sein? Gibt es noch andere Parameter?
Hallo mibr85,
mach bitte mal Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn die Anlage bei der Einmalwarmwasserbereitung starten sollte, dies aber nicht macht. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Vor dem auslösen des „WW erhitzen “
und danach
Dann, wenn sie deiner Meinung nach laufen sollte, es aber nicht macht.
Viele Grüße
Flo
Wenn ich einmal Ladung aktiviere sollte die WW Aufladung sofort starten
davon sind die Bilder
Die Wärmepumpe startet nicht, weil die Warmwassertemperatur nicht niedrig genug ist. Sie muss mindestens um die Hysterese niedriger sein. Bei dir sind hier aktuell 8K eingestellt. Das bedeutet, bei 51°C Warmwasser startet sie, um auf 60°C aufzuheizen. Zudem muss die Wärmepumpe die 60°C auch erreichen können, andernfalls übernimmt hier die Zusatzheizung den Rest.
Viele Grüße
Flo
Alles klar. Die Information das bei Einmal laden auch auf die hysterese geachtet wird ist mir neu und macht ja auch keinen Sinn, da nach der hysterese das Wasser auch automatisch wieder erwärmt wird.
wenn ich aber jetzt WW laden will weil zB PV Überschuss da ist will ich ja nicht erst auf das erreichen der hysterese warten.