Meine Warmwasser Wärmepumpe läuft nach knapp  2 Jahren deutlich mehr als noch vor 2 Monaten. Der Stromverbrauch ist von durchschnittlich 27 auf über 50 kWh gestiegen.

Der austretende Luftstrom hat 23,4 Grad.

Der Installateur hat sich das Gerät angesehen, aber keinen Fehler gefunden.

Kennt das jemand?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

>>Der austretende Luftstrom hat 23,4 Grad.

 

läuft der Verdichter?

Wenn ja ist vermutlich das Kältemittel entwichen

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

>>Der austretende Luftstrom hat 23,4 Grad.

 

läuft der Verdichter?

Wenn ja ist vermutlich das Kältemittel entwichen

Vielen Dank, es ist Kühlmittel entwichen, der Techniker war gerade noch einmal da.