Hallo,
ich habe seit kurzem eine WWWP und betreibe diese für den Eigenstromverbrauch auch über potentialfreien Kontakt an X24. Die Parameter für Betrieb und Wartezei sollten passen (C.3 OFF, b2.2 ON, T=2min).
Jedoch bekomme ich in 3 von 5 Fällen eine Störmeldung F.1203 "Fehler Speicherladung mittels Photovoltaik Überschuss" und der Verdichter startet nicht. Kontakt öffnen, warten, schließen, läuft.
Unabhängig ob das Zeitfenster für den normalen Automatik-Betrieb aktiv ist oder nicht.
Muss ich noch irgendwie den Modbus deaktivieren, der eigentlich auf den Energiewert schauen würde?
Welche Parameter und wie komme ich dahin?
Ich habe nur eine Balkon-PV mit Speicher, weshalb sich der Aufwand über Modbus-Energiezähler und Heizstab nicht lohnt.
Danke und Gruß,
Michel4711
Hallo Michel4711,
die Meldung F.1203 erscheint, wenn das PV-Signal länger als 24h anliegt.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
Das ist ein Software Bug in der PV Funktion. Der Bug wurde korrigiert aber das Update steht noch nicht für die Geräte zur Verfügung.
Mit Ihrer Software können Sie C.3 = SG setzen : da werden Sie keine Fehler mehr bekommen. Den Unterschied ist dass diese Funktion nicht sofort aktiv wird wenn das Signal vorhanden ist. An b2.2 dürfen Sie nichts mehr machen sonst überschreiben Sie den Wert in C.3.
Schöne Grüße
Daniel
Hallo,
ab wann erscheint das Update für die Vitocal 262-A ? Ich habe ebenfalls das Problem einer neuen Installierten Vitocal 262-A. Konfiguriert auf PT Überschuss und erhalte F.1203.
Viele Grüße
Denis
Zu dem Thema gibt es auch noch einen weiteren "Forumsbeitrag".
Aktuelle Aussage von Viessmann : Update ist noch nicht freigegeben.
By the way , die Lösung über SG habe ich auch ausprobiert.
Es stimmt zwar das die Fehlermeldung dann ausbleibt, aber dafür
wird immer geheizt als wenn der Kontakt geschlossen wäre, auch wenn dieser es nicht ist.
Das is ja nun auch nicht Sinn des Erfinders.
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 13 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 |