Ich habe bei meiner neuen Vitocal bei den Einstellungen für Raumklima lediglich die Einstellungen "normale", "reduzierte", Komfort"-Raumtemperatur gefunden.
Nichts vergleichbares wie bei früheren Heizungen, wie z. Bsp. "Frostschutz".
Was bedeutet das nun konkret?
Ich habe beispielsweise eine Zeitphase für Raumbeheizung in "Normal-Temperatur" eingestellt, habe aber festgestellt, dass, auch wenn die Zeitphase auf reduziert steht, die Heizkreispumpe läuft, ob nun die eingestellte Temperatur benötigt wird oder nicht. Da spielt es keine Rolle, ob es nun warm genug ist oder nicht.
Meine Frage, gibt es überhaupt eine Einstellung, außer Abschaltbetrieb, wo die Heizkreispumpe nicht läuft?
Falls nicht, wäre das aus meiner Sicht fatal!!!
Hallo heinrichmoser,
die Vitocal 250-A ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.
Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.
Pumpe Aus: Außentemperatur > Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese
Pumpe Ein: Außentemperatur < Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K
Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.
1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1
1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1
1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2
1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2
1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3
1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3
1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4
1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4
2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank für diese ausführliche Erklärung.
Hilft mir sehr.
Gruß
Holger Aßmann
Hallo Flo,
unsere Wärmepumpe ist im Mai 2026 installiert worden.
Gibt es denn noch die Parameter 2426.0 und 2426.1 ?
Ich kann die nicht finden.
Hallo Mario13,
ja die Parameter gibt es. Allerdings kann an der Anlage selbst nicht auf alle Parameter zugegriffen werden. In dem Fall musst du dich für die Anpassung an deinen Fachbetrieb wenden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
wenn es die Parameter gibt, können Sie mir freundlicherweise die Parameter deaktivieren ?
Ich habe den Eindruck, dass Sie von Viessmann sind und sowas machen können und auch dürfen.
Vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit meine im Mai installierte Anlage auf 26/29 upzudaten ?
Ich würde mich darüber freuen.
Viele Grüße und vielen Dank für die Unterstützung
Mario
Gerät: Viessmann Vitocal 252a
AWMOF -251.A1.08-230-V002
Herstellernummer: 7471170671890120
Anlage ist online und mit dem INternet verbunden, Update ist freigegeben
Hintergrund:
Ich/wir haben immer Viessmann Heizungen gehabt (eine Ölheizung in meinem anderen Haus läuft schon problemlos über 30 Jahre), also haben wir eine Viessmann Wärmepumpe (den Testsieger) bestellt und die Installationsfirma hat bei der Beratung angeblich 50 bereits davon installiert. Dann stellte sich bei der Montage heraus, dass wir der erste (und einzige ?) Kunde sind, und die Firma eigentlich nur Buderus kann. Mit der Firma kommt man also nicht weiter, wenn man Probleme hat.