Leider hat sich die Frage wohl doch noch nicht ganz gelöst. Durch die Umstellung der Heizungsunterstützung auf 4 Sensoren werden mir nun zusätzlich die Sensoren TS3 und TS4 angezeigt. Gestern Nachmittag wurde komplett mit Solar geheizt. Heute morgen zeigte dann die App allerdings, dass die WW-Solar Temp noch auf 58°C stand und die WW Temp aber auf 38°C abgefallen ist, sodass der Brenner wieder angesprungen ist, um das WW per Speicherladepumpe zu heizen. In der Steuerung der Vitodens wurde dann angezeigt, dass derzeit die Solare Unterstützung aus ist, weil TS3 Puffertemp. bei 34°C lag, obwohl TS4 Rücklauftemp. Heizkreis bei 51°C stand (Wo kommt die Energie im Rücklauf her?). Im Anlagenschema konnte ich leider nicht finden welche Position der TS3 und TS4 hat und warum TS3 einen anderen Wert zeigt als der WW-Solar Temp in der ViCare App. Ich gehe davon aus, dass die Heizungsunterstützung anhand des TS3 aktiviert wird. Allerdings waren die Rohre am Puffer knacke-heiß, weit über 34°, was ich heute Nachmittag einmal mit einer Wärmebildkamera prüfen werde. Außerdem kann ich nicht nachvollziehen wie die WW-Temp geringer sein kann als die WW-Solar, wenn sich der Solar Sensor unter dem WW Sensor befindet und kaltes Wasser im Puffer absinken sollte. Zwischen den Sensorwerten in der App und denen an der Steuerung scheint es noch Unterschiede bzw. Abweichungen bzw. Unstimmigkeiten zu geben.