Heute ist ein bereits geschilderte Problem wieder aufgetreten. Nach der Netzsperre springt sofort die interne Pumpe auf "an" und pumpt das 42° warme Wasser (Solltemperatur 47°) aus dem WW-Behälter in den Umlauf. Nach z.B. 10 min ist dann z.B Vorlauf 31,1° und Rücklauf 31,3 °. Energiecockpit 40 W, Außentemperatur 11°, Verdichter "aus". Dieser springt dann endlich nach ca. 30 min bei WW nur noch 35,9° an und ackert weitere 30 min um ersteinmal die 42° wieder zu erreichen. Zusatzinformation: Beim Beginn der Netzsperre war die Anlage gerade bei der WW-Bereitung. Dannach lief die interne Pumpe weiter und es wurde wenige Minuten Wasser aus dem WW-Behälter in den Umlauf geschickt, so dass die WW-Temperatur über 1° sank. Dann schaltete die Anlage auf Raumheizung und die WW-Temperatur sank so langsam wie üblich.
Was kann man tun, dass der Verdichter schnell nach der Netzsperre anspringt, wenn die Anlage im WW-erwärmen-Modus ist und die interne Pumpe das Wasser bereits durch den WW-Behälter in Umlauf bringt?
Hallo Bernd18,
ich empfehle dir, dies deinem Fachbetrieb zu melden, damit dieser sich dazu mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen kann.
Viele Grüße
Flo
Der Fachbetrieb hatte wohl schon Kontakt. Angeblich hätte Fiessman ungewöhnlich niedrige WW-Temperatur zwei mal registriert und das könne am ECO-Betrieb liegen. Ist das ECO wenn Wärme des WW-Behälters 1/2 h in der Außeneinheit verloren geht? Jetzt wurde gesagt, dass nach der 1 1/2 h Netzsperre durchaus 1/2 h benötigt wird um Öl vor dem Start wieder zu erwärmen. Leuchtet nicht ein, weil der Verdichter meistens (leider nicht immer) schon wenige Minuten nach Ende der Netzsperre wieder anläuft, wenn WW- oder Raumheizbedarf besteht. Auch solle Klemmung der Elektrik geändert werden um die Abschaltung bei Netzsperre "hart" auszuführen und nicht über die Gerätesoftware. Das habe aber keinen Einfluss auf das Problem. Dazu hatte ich bereits eine weitere Frage im Forum gestellt.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |