Hallo,
ich habe eine Hybridanlage seit 2020 (Gas, Wärmepumpe) "Anlage mit Fussbodenheizung und Radiatoren".
Aktuell habe ich in meiner App nur die Fussbodenheizung aktiviert, und der Button für Radiatoren steht auf aus. Trotzdem läuft die Umwälzpumpe im Heizraum für Radiatoren.
Bitte um Rückantwort
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bei der Einstellung -500 ist es schlicht nicht möglich, dass diese Temperaturgrenze unterschritten wird. Dementsprechend ist sie dann deaktiviert. Wenn du -80 einstellst, dann läuft die Wärmepumpe ab -8°C nicht mehr.
Viele Grüße
Flo
Hallo Stephan59,
waren wir schon mal an deiner Anlage? Wenn ja, dann teil mir bitte die vollständige Herstellnummer mit, damit ich mir einen Überblick über den Aufbau deiner Anlage machen kann.
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen Herr Schneider,
ja die Fa. Viessmann war schon mal an der Anlage.
Die Seriennummer lautet 7557097001001121
Gruss
Stephan
Danke, prüf bitte einmal, ob für den Heizkreis A1 an der Regelung der Wärmepumpe die Betriebsart Standby übernommen wurde. Gerne kannst du mir dazu Bilder hier einstellen. Auch von der Einstellung in der App.
Viele Grüße
Flo
Danke, ich habe in der Anlage auf dem Display nachgeschaut, da sind die Heizkreise, Heizkörper1
und Fussboden 2 angelegt.
Mir ist vorher aufgefallen, da hat die die Wilo Umwälzpumpe wieder von alleine abgeschaltet.
Unten habe ich in der Anlage noch ein Bild von der App.
Wenn die Pumpe des A1 Kreises trotz Standby dauerhaft weiter läuft, dann sollte einmal der korrekte Klemmplatz kontrolliert werden. Dies kann auch über den Aktorentest getestet werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider,
vielen Dank noch für die Rückmeldung und Fehlerbehebung.
Ich habe hier noch eine Frage an Sie.
Unser Haus ist Baujahr 1978 mit Fussbodenheizung.
"Hybridanlage, Gas / Wäremepumpe", 2020 eingebaut
Einstellung: Neigung 0,6 / Niveau 2
Auffallend ist dass die Vorlaufthemperatur (auf der App) abends ca. 3 bis 4 Grad niedriger ist (also ca. 31bis 32 Grad), dies hält bis in die frühen Morgenstunden an. Ab ca. 6 Uhr Morgens ist dann die Temperatur wieder auf ca 35 bis 36 Grad und die wird dann auch den ganzen Tag gehalten.
Wir hatten dieses Problem schon letzten Winter, da haben wir den Aussenfühler versetzt weil er in einer Nische war, aber dies hat das Problem auch nicht gelöst.
Ist es event. ein Vorteil wenn die Fussbodenheizung Nachts um ein paar Grad zurückfährt (Energie)
Ich glaube wir könnten von den Einstellungen her noch niedriger fahren wenn Nachts der Vorlauf nicht zurück fahren würde.
Es ist in der App keine Nachtabsenkung hinterlegt.
Bitte um Rückmeldung
Gruss
Stephan
Hallo Stephan,
wird denn die Einschalthysterese unterschritten oder ändert sich die Vorlauf-Solltemperatur in den Abendstunden?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
die Vorlauftemperatur auf der App reduziert sich, und wenn mann die Vorlauf-Heizungsrohre anfasst merkt man, dass die Vorlauftemperatur gesunken ist.
Was mir noch gerade aufgefallen ist, dass die Gastherme und die Wärmepumpe paralell laufen. (Aussentemperatur +3°)
Ist das normal.
Gruss
Stephan
Ändert sich denn auch die Soll-Temperatur? Über die "?"-Taste kannst du die Anlagenübersicht abfragen. Mach einmal ein paar Bilder von jeder Seite tagsüber und am Abend.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ich habe dir hier im Anhang ein paar Bilder von der Anlage.
Reichen dir hier die Bilder aus, oder brauchst du die hinteren Seiten der Anlage auch.
Ich kann ja maximal 10 Dateien anhängen.
Gruß
Stephan
Ich denke, es liegt daran, dass du für den Heizkreis 1 Schaltzeiten eingestellt hast. Dadurch reduziert sich die Puffer-Soll-Temperatur und es kann passieren, dass sich das Temperaturniveau im Heizkreis 2 etwas verringert.
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen,
ich habe folgende Frage zu meiner Hybridanlage, Gas, Wärmepumpe.
Da die Gaspreise im Vergleich zur Wärempumpenstrom, deutlich höher sind, möchte ich die Umschaltung auf Gas verhindern.
7BOF Ausschaltgrenze Wärmepumpe
jetzige Einstellung -50 entspricht -5°C, das heisst doch, dass die Gasanlage ab -5°C dazuschaltet, ist das richtig?
Wenn ich jetzt im Winter mit -10°C rechne, müsste ich dann -100 einstellen, dass die Gasanlage nicht anspringt?
In der Serviceanleitung steht bei 7BOF, Seite 142," bei Einstellung -50°C ist diese Funktion ausgeschaltet"!
Bitte um Rückantwort
Was hast du denn für eine Betriebsart eingestellt, bivalenz, ökologisch oder ökonomischer Betrieb?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
wir haben das Preismanagment ganz rausgenommen, somit müsste es ja bivalenz sein.
Viele Grüße
Stephan
Wenn ökonomisch und ökologisch nicht aktiviert sind, dann kommt es drauf an, wie 7B0E eingestellt ist. Je nachdem greifen nämlich andere Ausschaltgrenzen. Siehe ab Seite 227.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
mal vielen Dank für deine Informationen.
Die Einstellung 7BOE, steht auf 1.
Bitte um Rückantwort
Gruss
Stephan
Wenn 7B01 auf 1 steht, dann greift folgendes:
Nur Wärmepumpe aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > 7B02
Externer Wärmeerzeuger darf angefordert werden: 7B02 > Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > 7B0F
Nur externer Wärmeerzeuger aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < 7B0F
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
du hast 7B01 steht auf 1 geschrieben, hast du dich hier vertan.
Du wolltest ja 7BO E die steht auf 1.?
Letzendlich zu meiner ersten Frage bei 7B0F steht bei mir auf -50, bedeutet das dann, dass dann bei -5°C die Gasanlage anspringt.
Sorry, ich meinte natürlich 7B0E. Wenn -50 eingestellt ist, ist die Temperaturgrenze -5°C, an welcher die Wärmepumpe nicht mehr in Betrieb geht und dein Gasgerät übernimmt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank für deine Rückmeldung, jetzt habe ich nur noch eine Frage.
Heißt das, dass dann bei einer Einstellulng z.B. von -80 -8°C die Wärmepumpe nicht mehr in Betrieb geht,
geht das immer so weiter.
Warum steht in der Beschreibung, mit dem Einstellwert -50°C ist diese Funktion ausgeschaltet.
Gruss
Stephan
Bei der Einstellung -500 ist es schlicht nicht möglich, dass diese Temperaturgrenze unterschritten wird. Dementsprechend ist sie dann deaktiviert. Wenn du -80 einstellst, dann läuft die Wärmepumpe ab -8°C nicht mehr.
Viele Grüße
Flo